Mezi nulou a zemí je 220 voltů. Fórum elektrikářů a energetiků

Při kontrole parametrů sítě voltmetrem měří elektrikáři obvykle ve dvojicích napětí mezi všemi třemi vodiči v třívodičové síti – LN, L-PE a N-PE. Teoreticky se v druhém případě budou hodnoty zařízení rovnat „0“, ale ne vždy se to stane. V některých případech může být napětí mezi nulou a zemí mnohem vyšší a může dokonce dosáhnout 220 V.

Co jsou „nula“ a „zem“ podle PUE

Moderní jednofázové elektrické vedení se provádí třemi vodiči a pouze jeden z nich dodává napětí, ale pro třífázové napájení je potřeba pět vodičů, z nichž tři jsou napájecí. V Pravidlech elektroinstalace je uvedeno, proč jsou potřebné zbývající vodiče, jakou mají tyto vodiče funkci a požadavky na jejich instalaci a připojení.

Jaký je rozdíl mezi nulou a uzemněním?

Zpočátku, s příchodem třífázového napájení, byla energie dodávána do budov pomocí čtyř vodičů – třífázové a neutrální, a v jednofázovém bytě byly použity pouze dva vodiče – nula a fáze.

Podle PUE, kapitola 1.7, se takový napájecí systém nazývá TN-C, ve kterém je čtvrtý vodič v elektrických obvodech označen PEN a plní funkce dvou vodičů najednou – nula N a zemní PE. V moderních elektroinstalacích jsou tyto vodiče odděleny.

  • Neutrální (nula) N. Jedná se o pracovní vodič, který slouží k napájení elektrických spotřebičů v jednofázové síti a k ​​toku vyrovnávacích proudů v síti třífázové. Deaktivace bez odpojení fázových vodičů není povolena. Podle pravidel pro barevné značení vodičů je izolace nulového vodiče modrá nebo světle modrá.
  • Uzemnění (zem) PE. Ochranný vodič, používaný pro uzemnění krytů elektrických spotřebičů a panelů. Je zakázáno odpojovat tento vodič automatickými spínači nebo jinými odpojovači. Plášť zemnícího vodiče je natřen podélnými žlutozelenými pruhy.

Ochranné funkce nulových a zemnících vodičů

K ochraně před úrazem elektrickým proudem v případě porušení izolace mezi krytem zařízení a živými prvky elektrického obvodu musí být kovové části krytu uzemněny. K tomuto účelu smí být použit pouze ochranný zemnící vodič PE.

Neutrál N je také připojen k pevně uzemněnému neutrálu transformátoru, ale připojení k zemní smyčce pomocí tohoto vodiče se nazývá „nulování“a je zakázáno to provádět z několika důvodů:

  • nulový vodič, zejména v jednofázových sítích, je připojen přes jistič, který je zakázán pro ochranné uzemnění podle PUE 1.7.83;
  • zvýšené ve srovnání s uzemněním riziko selhání tohoto vodiče spojené s tokem proudu přes něj;
  • pokud je ochranné uzemnění přerušeno nebo odpojeno, v zásuvce není žádné napětí, ale pouzdro bude připojeno k fázovému vodiči přes nulový vodič sítě a zapnuté elektrické spotřebiče.

Tyto vodiče jsou položeny odděleně od spotřebiče k transformátorové rozvodně, kde jsou připojeny k pevně uzemněnému neutrálu transformátoru.

Moderní normy PUE umožňují instalaci kombinovaného vodiče PEN v oblasti od transformátoru ke vstupnímu elektrickému panelu v bytovém domě nebo odbočce z venkovního vedení do soukromého domu, kde je tento vodič rozdělen na N (nulový) a PE (zemní) dráty.

Přečtěte si více
Jak kalibrovat volant ve Windows 10
Důležité! Oddělovací bod musí být dodatečně připojen k uzemňovací smyčce budovy, po které není povoleno připojení vodičů.

Napětí mezi nulou a zemí

V napájecím systému, který se používá k napájení obytných budov elektřinou, jsou sekundární vinutí napájecího transformátoru zapojena do „hvězdy“, k jejímž střednímu bodu je připojena zemní smyčka a nulový vodič. Důvodů je několik Na nulovém vodiči se objeví napětí.

Proč je vždy potenciální rozdíl mezi neutrálem a zemí?

Hlavní důvod přítomnost napětí mezi PE a N spočívá v tom, že nulovým vodičem protéká elektrický proud a podle Ohmova zákona dochází k poklesu napětí v závislosti na odporu vodiče.

Navzdory skutečnosti, že materiál, ze kterého jsou dráty vyrobeny, je vysoce vodivý, vede velká délka vedení ke značným ztrátám v síti. Proto se při výpočtu průřezu kabelu berou v úvahu dva faktory – ohřev vodičů a přípustný pokles napětía vybere se větší z těchto dvou hodnot.

Pokud je vedení dlouhé, průřez vodiče zvolený pro ztráty je mnohonásobně větší než požadovaný průřez zvolený pro vytápění.

V pětivodičovém napájecím systému není mezi zemí a nulou žádné napětí pouze v místě, kde se tyto vodiče spojují. Při vzdalování se od tohoto místa se potenciální rozdíl mezi PE a N zvětšuje o hodnotu úbytku napětí v nulovém vodiči a čím je vyšší, čím dále od rozvodny a čím hůře je zátěž rozložena mezi fáze a tím více vyrovnávací proud v neutrálu.

Značný počet elektrických vedení byl navržen a položen v sovětských dobách, kdy bylo zatížení drátů mnohem nižší.

Nyní, s příchodem elektrických bojlerů, praček, myček a dalších zařízení, spotřeba a proud vzrostly. To vedlo ke zvýšení ztrát v vodičích, včetně neutrálních, a zvýšení napětí mezi zemí a nulou.

Normální napětí mezi fází nula a zemí

Regulační dokumenty nenormalizují, jaké by mělo být napětí mezi nulou a zemí, ale jsou uvedeny přípustné kolísání napětí v síti. Při napětí 220 V mohou být odchylky -33 +22 V.

Pokud předpokládáme, že trafostanice, aby se kompenzoval pokles napětí ve vodičích, produkuje nadhodnocené napětí 242 V, s přihlédnutím ke ztrátám v nulovém vodiči, bude potenciální rozdíl mezi nulou a zemí větší než 30 V.

Takové napětí samozřejmě nelze považovat za normu, ale v některých vesnicích s velkou plochou a délkou vedení na konci elektrického vedení bude fázové napětí menší než 170 V a mezi nulou a zemí se můžete otočit na 36V žárovce.

Proč mezi neutrálem a zemí nemusí být žádné napětí

V některých případech je potenciální rozdíl mezi N a PE 0. K tomu dochází při rekonstrukci napájecího systému TN-C a jeho přeměně na systém TN-CS. V tomto případě se k domu blíží kombinovaný vodič PEN, který je ve vstupním panelu rozdělen na dva vodiče – N a PE s dodatečným uzemněním oddělovacího bodu.

V této situaci je délka vodičů desítky metrů, a nikoli kilometry, jako u nadzemních nebo podzemních vedení, a proto pokles napětí v neutrálním vodiči a potenciální rozdíl mezi nulou a zemí nepřesahuje chybu zařízení.

Přečtěte si více
Vytápění skleníků kotlem na odpadní olej

Příčiny zvýšeného napětí

Kromě ztrát ve vodičích existují další důvody, proč je napětí mezi nulou a zemí.

Důvodem stálé přítomnosti napětí stoupajícího na 50 V může být nerovnoměrné zapojení spotřebičů napříč fázemi. Za ideálních podmínek by měl být výkon zátěže rozložen rovnoměrně, přičemž neexistuje žádný vyrovnávací proud a napětí mezi PE a N je nulové.

Ne vždy se to stane při připojení k jedné z fází výkonných elektrických spotřebičů nebo velké vzdálenosti mezi elektrickým vedením a samostatnou budovou, v neutrálním vodiči protéká významný proud, díky kterému se v něm zvyšují ztráty, a se objeví potenciální rozdíl mezi neutrálem a zemí.

V případě vysokého napětí je často příčinou neutrální přestávka. Jedná se o nouzovou situaci, která má dvě možnosti:

  • Přerušení v jednofázové síti. V tomto případě se na nulové svorce objeví síťové napětí, které zmizí po zhasnutí všech lamp a odpojení všech zástrček ze zásuvek. V zásuvce není žádné napětí.
  • Přerušený nulový vodič v třífázovém kabelu. V tomto případě potenciál mezi neutrálem a zemí v důsledku nedostatku vyrovnávacího proudu kolísá v rozmezí 0-220 V a napětí na výstupu může dosáhnout 380 V.

Napětí 110 voltů

V některých případech je potenciálový rozdíl mezi neutrálem a zemí 110 V nebo polovina síťového napětí. To je způsobeno vlastnostmi elektrického obvodu některých domácích spotřebičů. Elektronické vybavení těchto zařízení je na jedné straně citlivé na vysokofrekvenční rušení a na druhé straně je samo zdrojem tohoto rušení.

K ochraně proti tomuto jevu jsou v zařízení paralelně k síťovému kabelu instalovány dva kondenzátory zapojené do série. Spojení těchto prvků je zase spojeno s tělem elektrického spotřebiče a zemnicím vodičem napájecího kabelu.

Po zapojení zařízení do zásuvky se na těle takového zařízení a zemnící svorce zástrčky objeví napětí 110V. Pokud je elektrické vedení provedeno podle třívodičového obvodu s uzemňovacím vodičem, který není připojen k zemnící smyčce nebo PE vodiči vhodnému pro budovu, objeví se vysoké napětí na všech zemnících vodičích a svorkách bytu nebo domu.

Co dělat v případě vysokého napětí

Pokud existuje významný rozdíl potenciálů mezi neutrálem a zemí, pak je žádoucí a v některých případech nutné tento problém vyřešit. Jak se s touto situací vypořádat, závisí na tom, jaké je napětí mezi neutrálem a zemí.

  • Přesahuje 30 V a napětí v zásuvce je pod 200 V. Toto napětí se objevuje v důsledku velké délky přívodních vodičů a nedostatečného průřezu vodiče. Je téměř nemožné změnit situaci sami; řešením problému může být instalace stabilizátoru napětí.
  • Napětí 110 V. Pokud napětí mezi nulou a zemí 110 voltů, pak je třeba odpojit zemnící svorku v zásuvce, do které je zapojeno zařízení s filtrem dvou kondenzátorů. Dotyk těla takového zařízení však zůstane bolestivý. Chcete-li problém zcela vyřešit, musíte připojit zemnící vedení k obvodu nebo odpojit tento filtr od těla elektrického spotřebiče.
  • Napětí mezi nulovou a zemnicí svorkou je 220 V, v zásuvce není proud. Voltmetr zobrazuje takové údaje, když se nulový vodič v bytě rozbije nebo po dokončení jednofázového odbočení z třífázové sítě. Fáze se dostává k nulovým vodičům přes zapnuté lampy nebo elektrické spotřebiče připojené do zásuvek, i když právě nefungují.
  • Kolísá v rozmezí 0-220 V a napětí ve vývodu bývá 0 nebo 380 V. Důvodem této nouze je přerušení neutrálu ve vhodném kabelu. Musíte okamžitě vypnout vstupní jistič a kontaktovat elektrárenskou společnost.
Přečtěte si více
Jak chránit ovocné stromy před ptáky

Výkon

Jak je z článku vidět, mezi nulou a zemí je téměř vždy malé napětí. To není problém, pokud nepřekročí 5-10 V. V opačném případě je třeba přijmout opatření, aby tento jev nepoškodil elektrické spotřebiče a nenarušil jejich používání. V závislosti na jeho hodnotě je třeba nainstalovat stabilizátor napětí, odpojit vestavěný filtr v domácích spotřebičích nebo vypnout vstupní jistič a odstranit poruchu.

Můj příteli, fáze k nulovému vodiči může procházet přes spotřebitele vašich sousedů, pokud je někde na podpěře nebo v trafostanici špatný kontakt na nulovém vodiči nebo není kontakt vůbec žádný. V tomto případě, pokud je vaše uzemnění (PE) odebráno od nuly, mělo by být na PE také napětí. Jasnější by bylo, kdybyste zveřejnili fotografii svého vstupního zařízení.

02. května 2017, 14:13

Děkuji za odpověď!
Vstup je normální. zatím nemohu vložit fotku. V práci.
Mezi uzemňovacím vodičem a NULA mám 220 voltů.
Navíc neexistuje žádné uzemnění jako takové. Drát, kterému se říká „visí ve vzduchu“, se jednoduše položí, tzn.

Myslím, že možná prostřednictvím nějakého spotřebitele se fáze dotýká země.

Klubový expert
02. května 2017, 17:21

ANO, něco je špatně. Když je stroj vypnutý, pokud je správný, na kabeláži by nemělo být žádné napětí. Čekáme na fotku.

Klubový expert
03. května 2017, 07:33

Jaké je napětí mezi N a L sousedů?
Možná je tam banální nulový zlom nebo někdo šetří elektřinu. Shořelo někomu zařízení? Neděje se to v zahradním družstvu?

03. května 2017, 10:38

Dobrý den!
Posílám fotku. Pravda, ta úvodní dopadla rozmazaně.

03. května 2017, 10:40

03. května 2017, 10:43

vyberte, nechápu, jaké napětí má susidiya. Žádné povolení))) V souladu s tím z nich něco vyhořelo, to vám také nemohu říct. Ne, ne SNT, bydlím na vesnici. Soukromý sektor.

Klubový expert
03. května 2017, 11:36

Dobrý den!
! Jak měříte mezi nulou a zemí? Kde? S vypnutými odchozími stroji? 2. Jsou nula a zem odděleny na svorkovnici? Na fotce není vidět.
S pozdravem Viktor Kostrov!

03. května 2017, 12:01

Jistě!
1. Měřím multimetrem. Nastavuji to na střídavé napětí. Jedna sonda do svorkovnice se zemí, druhá do svorkovnice s nulou.
2. Svorkovnice jsou samozřejmě oddělené. Napravo od strojů (modrý rámeček) je nulová svorkovnice. A pod kulomety je tedy „země“.

Mistr elektrikář
03. května 2017, 12:26

Zkuste změnit vstupní fázi na nulu

Elektrikář-mentor
03. května 2017, 12:45
VoronVoronovičVstupte

Dobrý den, jaké je napětí na vstupním jističi? A proč potřebujete reverzní spínač? Možná jsem špatně sestavil obvod. Na fotce není vidět.

03. května 2017, 12:54

SpetsElektro, na vstupu průměrně 237 V. Reverzibilní pro budoucí připojení generátoru. V obci občas dochází elektřina)))

Klubový expert
03. května 2017, 14:29

Ještě jednou, dobré odpoledne!
Ochranný vodič musí vycházet ze svorky nulového vodiče v horní části proudového chrániče (rozdělující vodič PEN na nulový vodič a ochranný vůči vstupnímu spínacímu zařízení v systému TN), nebo být připojen k ECU v systému TT. To, co existuje, není ani jedno, ani druhé.
Teprve když uděláte první nebo druhý, budete schopni hledat chybu.
RCD okamžitě začne vyřazovat. Poté musíte vypnout všechny stroje odchozích linek, zapnout RCD a zapnout všechny stroje jeden po druhém, když zapnete, který stroj se tam vypne RCD a hledejte poruchu.
Prozatím vyzkoušejte tuto možnost vyhledávání.
Další možností hledání je střídavě odpojovat nulové vodiče od svorkovnice, ale myslím, že k tomu nedojde.
S pozdravem Viktor Kostrov!

Přečtěte si více
Mšice: vlastnosti hmyzu a co jedí

Klubový expert
03. května 2017, 14:35

V případě, že dojde elektřina, je potřeba mít alespoň kbelík – skladem je další indukční zařízení, ale vážně, do budoucna se hodí obracečka.
S pozdravem Viktor Kostrov!

03. května 2017, 15:05

Tito. Vážení, právě Palych, potřebuji nejprve koupit kovový roh + lištu. Postav trojúhelník a zatluč ho do země. Připojte 16 mm2 PV 1. Kabel do svorkovnice. Jen udělejte nějaké uzemnění. A poté uspořádejte „šavlový tanec“.
Kde se dají koupit vědra s indukcí? V Leroy to neprodávají. Možná se zeptat posádky elektrické lokomotivy? Naštěstí železnice nádraží není daleko. Sanitky a náklad pravidelně zastavují)))

Klubový expert
03. května 2017, 16:18

Victor Palych má pravdu: Musíte udělat zemnící smyčku a připojit k ní svou sběrnici, ke které jsou připojeny zemnící vodiče vašeho elektrického vedení. Protože nemáte uzemnění, může to být důvod, proč dostáváte elektrický šok. Obecně se o tomto problému již na fóru diskutovalo.

Klubový expert
03. května 2017, 17:54

VoronVoronoviči, přemýšlejte o tomto tématu: odkud pochází fáze na uzemňovacím vodiči, pokud není nikde připojena. Jediné, co mě napadá a na co se začínající elektrikáři „chytají“ nejčastěji, je, že místo žlutozeleného drátu z dvojspínače vezmou ze zdroje ten žlutozelený a tady to máte, a la zkrat. No, rozhodně nemůže dojít ke zkratu při nepřipojeném uzemnění, pokud je vše v pořádku, i když nějaké napětí při měření multimetrem může být způsobeno rušením, ale jakmile dojde ke spojení s nulou, tak zkrat obvod se nevyskytuje, protože rušivý proud je velmi malý. Proto otevřete každou krabici. Nebo udělejte toto. Odpojte všechny odchozí jističe a změřte, zda je tam „kontakt“, tedy zda je fáze na zemi. Udržujte sondy na základně a zapněte stroje jeden po druhém. Jakmile se fáze objeví na „země“, identifikujete drát a poté otevřete všechny krabice na této lince jednu po druhé a uvidíte, kde je zárubeň.

Klubový expert
03. května 2017, 18:59
Serg1981
Obecně se tato otázka již na fóru probírala.

Podívejte se na fórum. Spousta témat. Najdete odpověď!

Klubový expert
03. května 2017, 21:53

Viktore Alexandroviči, dobrý večer!
Z nějakého důvodu si vyberete složitější cestu – je snazší přivést vodič z horního kontaktu RCD nulového (kombinovaného pracovního s ochranným PEN) vodiče k bloku vašeho ochranného vodiče PE visícího ve vzduchu, čímž získáte systém TN-C-S a pak je vše bod po bodu výše.
Ohledně úhlů a pruhu s pneumatikou je zde další otázka, zde může stačit jeden kolík, nebo nemusí stačit 10.
Otázka se zatím netýká paměti, stačí vypracovat systém TN-CS bez paměti EU. Začněte s jednoduchým a pak, pokud si přejete, přejdeme ke komplexu.
S pozdravem Viktor Kostrov!