Doporuceni

Musí být kovová střecha uzemněna? Fórum pro elektrikáře, projektanty a kutily

Otázky týkající se návrhu a instalace uzemnění a uzemnění. Uzemňovací systémy a systémy vyrovnání potenciálu (EPS), ochrana před bleskem, ochrana před bleskem atd.

MuxaHuk Zprávy: 8 Registrovaný: 24. srpna 2016, 17:20 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva MuxaHuk » 24. srpna 2016, 17:56

Zdravím všechny! Vyvstala otázka.

U dachy je velký dvoupatrový soukromý dům, střecha je obrovská a pokrytá hnědými plechy. Musí být uzemněna a jaký je nejlepší způsob, jak to udělat? Viděl jsem komerční kovové hangáry na zemi – možná bych taky mohl někde vyvrtat díru do kovu a přišroubovat drát?

Také anténa na kovovém sloupu je přišroubována ke střeše – jak ji uzemnit? natáhnout drát podél okraje? nebo uzemněte střechu a poté připojte vodič od antény ke stejnému připojení. Později daču vyfotím, aby to bylo jasnější.

Constantin Zprávy: 3464 Registrovaný: 16. září 2015, 10:19 Pověst: 851 Kde: Novosibirská oblast Kontaktní informace:

Je nutné uzemnit plechovou střechu?

zpráva Constantin » 24. srpna 2016, 18:12

MuxaHuk napsal: Zdroj citátu Na chatě je velký dvoupatrový soukromý dům

Jakou technologii a materiály jste použili na stavbu Sibit, sendvičový panel, dřevo nebo kulatinu, dřevěnou rámovou konstrukci nebo kovový rám?

MuxaHuk napsal: Zdrojová citace Viděl jsem, jak jsou na zemi komerční metalové hangáry

To je přesně to, co se dělá pro kovové rámové nebo železobetonové budovy. Obecně pro materiály, které dobře vedou proud. Na kterých se nacházejí kabelové trasy. Je to tak u vás? Vedou po střeše napájecí kabely a je samotná budova kovová?
Pokud ne, nevidím v tom smysl. Pouze pokud je na něm umístěn hromosvod.

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:

Je nutné uzemnit plechovou střechu?

zpráva Povrchově aktivní látka » 24. srpna 2016, 18:24

Bezpečně a trvanlivě spojovat plechy je sen! Jen jak. A nevinnost – udržet pokrytí a zajistit kontakt, ještě jednou – jak.

V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.

Constantin Zprávy: 3464 Registrovaný: 16. září 2015, 10:19 Pověst: 851 Kde: Novosibirská oblast Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva Constantin » 24. srpna 2016, 18:39

Surfactant napsal: Zdroj citace Bezpečné a trvanlivé spojení listů mezi sebou je sen! Jen jak.

S čistě kovovým lepením je zkrátka potřeba vařit. Jedinou otázkou je, je to nutné?

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva Povrchově aktivní látka » 24. srpna 2016, 18:42

Vařit? A čím pak TO MÍSTO zakrýt? Všechno je to rozmar – buď stožáry kolem domu, nebo dráty na stojanech podél hřebene. A zachrání vás tento kůň?

Přečtěte si více
Kognitivní poruchy u starších pacientů

V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.

Constantin Zprávy: 3464 Registrovaný: 16. září 2015, 10:19 Pověst: 851 Kde: Novosibirská oblast Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva Constantin » 24. srpna 2016, 19:27

PAV napsal: Zdroj citátu A čím potom zakrýt TO MÍSTO? Je to všechno rozmar – nebo stožáry kolem domu

Nemluvím o střeše domu. Není tam potřeba. I když 1.2mm plech uvaříte bez námahy. Broušení a přelakování bude nutné pouze v oblastech svařování.

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva Povrchově aktivní látka » 24. srpna 2016, 19:34

Ano, ale dotaz je na střechu domu a na střechy domů silou 0,6 mm.
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.

Constantin Zprávy: 3464 Registrovaný: 16. září 2015, 10:19 Pověst: 851 Kde: Novosibirská oblast Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva Constantin » 24. srpna 2016, 19:44

PAV napsal: Zdroj citace Ano, ale dotaz je na střechu domu a na střechy domů silou 0,6 mm

Kontaktní svařování.
Восток Zprávy: 850 Registrovaný: 30. ledna 2016, 18:07 Pověst: 429 Kontaktní informace:

Musí být kovová střecha uzemněna?

zpráva Восток » 24. srpna 2016, 20:09

MuxaHuk napsal: Zdrojová citace Na chatě je velký dvoupatrový soukromý dům, střecha je obrovská a pokrytá hnědými plechy.

Jak velký. Pokud je vaše střecha vyšší než stromy a další budovy v okolí, pak ano, je velká.
Pak musíte vyřešit otázku ochrany před bleskem.
SO 153-34.21.122-2003 POKYNY PRO OCHRANU BUDOV, STAVEB A PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKACE PŘED BLESKEM
3.2.1.2. Přírodní hromosvody
Za přirozené hromosvody lze považovat tyto konstrukční prvky budov a konstrukcí:
a) plechové střechy chráněných objektů za předpokladu, že: je dlouhodobě zajištěna elektrická kontinuita mezi různými částmi; tloušťka střešního kovu není menší než hodnota t uvedená v tabulce. 3.2, je-li nutné chránit střechu před poškozením nebo popálením; tloušťka střešního plechu je ne méně než 0,5 mm, pokud ji není třeba chránit před poškozením a pod střechou nehrozí vznícení hořlavých hmot; Střecha nemá izolační nátěr. Za izolaci se však nepovažuje malá vrstva antikorozního nátěru nebo 0,5mm vrstva asfaltového nátěru, případně 1mm vrstva plastového nátěru;

RD 34.21.122-87 Pokyny pro instalaci ochrany budov a staveb před bleskem
Na budovách a konstrukcích s kovovou střechou by měla být samotná střecha použita jako hromosvod. V tomto případě musí být všechny vyčnívající nekovové prvky opatřeny hromosvody spojenými se střešním plechem. jsou také splněny požadavky bodu 2.6.

MuxaHuk napsal: Zdroj citace Je třeba uzemnit a jaký je nejlepší způsob, jak to udělat?

RD 34.21.122-87 Pokyny pro instalaci ochrany budov a staveb před bleskem
Sekundární projevy blesku jsou spojeny s účinkem blízkých výbojů na předmět v elektromagnetickém poli. Obvykle je toto pole uvažováno ve formě dvou složek: první je způsobena pohybem nábojů ve svodiči a kanálu blesku, druhá je způsobena změnou bleskového proudu v čase. Tyto složky se někdy nazývají elektrostatická a elektromagnetická indukce.
Elektrostatická indukce se projevuje ve formě přepětí, které vzniká na kovových konstrukcích předmětu a závisí na bleskovém proudu, vzdálenosti od místa zásahu a odporu zemnící elektrody. Při absenci správného uzemňovacího systému může přepětí dosáhnout stovek kilovoltů a vytvořit nebezpečí zranění osob a překrytí mezi různými částmi zařízení.

Přečtěte si více
Něco o regulátorech tlaku Common Rail a jak ušetřit více než 100 $, pokud je příčinou poruch motoru… — DRIVE2

Svod (nebo zemnící elektrodu) lze připevnit na střechu na dvou místech šroubovým spojem a toto místo otevřít protikorozní ochranou.

Profesionální uzemnění střechy – je nutné?

Budovy jakékoli výšky a účelu potřebují ochranu před úderem blesku. Uzemnění střechy je nejlepším řešením pro zajištění bezpečnosti budovy a jejích obyvatel. Bez ohledu na typ střešního materiálu může být každý nechráněný objekt vystaven povětrnostním vlivům. Ochrana před bleskem je povinná pro veřejné nebo průmyslové budovy, konstrukce, jejichž výška přesahuje výšku jiných konstrukcí, a konstrukce, které obsahují silné kovové části. U soukromých domů je povinné uzemnění kovových střech, včetně měděných a pozinkovaných.

Proč se vyplatí využívat dovednosti profesionálů MZK-Electro?

Od roku 2008 působíme v oboru uzemnění střech. Za tuto dobu byl vytvořen systém dodávek vysoce kvalitních dílů a zařízení pro vytvoření profesionální ochrany před bleskem. Dnes existuje mnoho možností, jak vytvořit spolehlivý hromosvod a uzemňovací systém, který naši profesionálové znají do posledního detailu. Mezi důležité výhody spolupráce s námi stojí za to zdůraznit následující:

  • 2letá záruka kvality včetně indikátorů elektrického odporu;
  • dostupnost všech potřebných certifikátů pro provádění prací, které slouží jako záruka kvality a odpovědnosti našich zaměstnanců;
  • spolehliví a časem prověření nejlepší dodavatelé materiálů a dílů;
  • neomezená složitost nebo rozsah práce;
  • návštěvu na místě hradí naše společnost;
  • vždy rozumné ceny;
  • poskytuje několik možností pro uzemnění střechy, zákazník si vybere nejvhodnější variantu;
  • naši inženýři zohledňují cenovou politiku a přání klienta;
  • Na místě pracuje pouze naše zařízení a pouze naše týmy.

Klíčové technické body v uspořádání spolehlivého uzemnění střechy

Aby ochrana před bleskem skutečně fungovala, musí mít zemnící konstrukce několik částí nebo komponent:

  • uzemněná smyčka nebo zemní smyčka;
  • spojovací autobus;
  • hromosvody;
  • přídavná automatika pro odpojení elektrické napájecí sítě v objektu.

Všechny tyto prvky mají své technické ukazatele a povinné charakteristiky, jejichž nedodržení sníží kvalitu ochrany a může vést k požáru v objektu.

Aby uzemnění střechy fungovalo ve správný okamžik, jsou zapotřebí zkušenosti, dovednosti a speciální vybavení.

Kromě toho je před výběrem některých parametrů uzlů uzemňovacího zařízení nutné provést výpočty s přihlédnutím k vlastnostem půdy, terénu a výšce samotné budovy.

Také hraje důležitou roli druh krycího materiálu krve. U kovových konstrukcí může jako hromosvod sloužit samotný krycí materiál. V tomto případě je povinnou podmínkou kvalitní elektrický kontakt mezi plechy. Pokud je tloušťka ocelového plechu použitého na střeše menší než 1 mm, doporučuje se instalovat dodatečný kabelový systém hromosvodu. V souladu s RD 34.21.122-87 musí mít kovová střecha, která zároveň slouží jako hromosvod, alespoň dva kontakty s připojovací přípojnicí. Pro správné a spolehlivé fungování uzemnění střechy musí být splněna řada požadavků stanovených GOST a stanovených v RD 34.21.122-87, odstavce 2.11, 2.6, 2.7, 2.12 V některých případech je možné použít železobetonový základ jako zemnící obvod, pokud jsou splněny podmínky odstavce 2.2.

Přečtěte si více
Jakou trávu lze a nelze dát králíkům: seznamy s fotografiemi | Váš králík

V průmyslových nebo veřejných budovách, kde se může vyskytovat silné elektromagnetické pole, jsou kovové střešní krytiny a ocelové rámy uvnitř budovy chráněny před statickou elektřinou uzemněním. V tomto případě se použijí normy definované v Řádu elektrické instalace, kapitola 1.7.

Zemní smyčka

Zemní smyčka je kovová konstrukce, která se obvykle skládá z vertikálních kovových tyčí zaražených do země do maximální hloubky. Minimální hloubka 2,5 – 3 metry. Kovový předmět by měl mít co největší povrch, aby byl zajištěn nejlepší kontakt s půdou a minimální elektrický odpor.

Jako díly pro zemnící obvod lze použít i ocelové rohy (minimální rozměr 50×50), ocelovou výztuž (průřez od 12 mm); Zemnící obvod tvoří minimálně tři železná jádra nebo ocelové úhelníky, které jsou vzájemně spojeny ocelovým páskem (průřez minimálně 3×4 mm), ke každému z nich přivařeny a tvoří trojúhelník. Tato konstrukce musí být zcela ponořena pod zem, do hloubky nezamrzající zeminy. Obvykle je to asi 40 cm. Pro zlepšení kontaktu konstrukce s půdou se doporučuje odvádět dešťovou vodu do prostoru, kde je okruh instalován.

Spojovací autobusy

Zemnící obvod je připojen ke komponentám hromosvodu pomocí přípojnice. Jako přípojnici lze použít ocelový pásek 40×4 mm. Je přivařena ke spojovací konstrukci a vedena k elektrickému panelu přes rýhu. Hloubka zemnící lišty je minimálně 70–80 cm Dále lze při návrhu a připojení zemnícího systému použít vodiče z mědi, pozinkované oceli, hliníku a nerezu. Hlavní podmínkou je dodržování pravidel při výběru průřezu vodiče. Protože síla proudu při úderu blesku může dosáhnout 10 – 300 000 A, musí mít vodič dostatečnou rezervu bezpečnosti, aby vydržel zatížení, aniž by se zahřál na extrémní a nebezpečné teploty. Průměry průřezů vodičů se volí podle technických referenčních knih.

Bleskové přijímače

Bleskosvod je konstrukce používaná k příjmu a přenosu bleskového výboje do svodové přípojnice nebo kabelu. Samotná střecha může také sloužit jako hromosvod, pokud je vyrobena z kovu nebo mědi. V takové situaci je však povinnou podmínkou spolehlivý kontakt mezi listy krycího materiálu, protože v konečné fázi by odpor uzemňovací konstrukce neměl překročit 4 Ohmy.

Provedení hromosvodů a jejich technické parametry jsou stanoveny v souladu s RD 34.21.122-87, odstavec č. 3. Volba provedení ochrany před bleskem se provádí v souladu s kategorií nebezpečí přiřazené budově. Stanovení kategorie ochrany před bleskem se provádí v souladu s RD 34.21.122-87, odstavec č. 5.

Dodatečná automatizace

K ochraně před poškozením vysokými proudy je instalována řada jističů, které jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly, když se magnetické pole zemnícího vodiče zvýší. Taková zařízení se vyznačují zvýšenou rychlostí odezvy a vyžadují profesionální výběr a seřízení.

Další údržba zemnícího systému

Po instalaci a připojení zemnící konstrukce je nutné pravidelně měřit hodnotu odporu za provozu. Naše společnost nabízí také služby hromosvodového systému včetně sledování odporu izolátorů a samotného uzemnění.

Přečtěte si více
Tipy na domácí péči o kořeny orchidejí | Growbox

Systémy ochrany před bleskem

  • Co je ochrana před bleskem?
  • bleskosvod
  • Bleskosvod
  • Bleskosvod
  • Spodní vodič
  • Základy
  • Zařízení na ochranu proti přepětí
  • Aktivní systém ochrany před bleskem
  • Koncepce ochrany před bleskem zóny
  • Systém vyrovnání potenciálu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button