Pomozte mi zjistit problém. Je zde venkovský dům s rozvodnou vodou.
Napájení pochází z měřicí skříně umístěné venku. Měřicí skříň je uzavřena. Zemnicí vodič
jde do rozvaděče jako součást kabelu. Z uzemňovacího obvodu vede vodič do měřicí skříně.
Tito. Dům je dodáván s 5 žilovým kabelem 3ph +N+PE.
Měření napětí v rozvaděči a v zásuvce mě zarazilo.
Napětí v rozvaděči:
Mezi fázemi 360-365V (Trochu nižší, ale celkově OK).
Mezi fázemi a sběrnicí N – 212; 211:206 (Trochu málo, ale celkově OK).
Mezi fázemi a sběrnicí PE -228; 160; 247 (Což je velmi zvláštní).
Napětí na výstupu:
Mezi dvěma póly může 215V kolísat mírně vyšší nebo mírně nižší.
Mezi jedním pólem a zemním kontaktem – 33V.
Mezi druhým pólem a zemním kontaktem – 3.3V.
Jediné, co mohu předpokládat, je, že systém TT byl implementován. Sběrnice PE je smíchána se sběrnicí N a navíc
někde se ztratil kontakt s neutrálem. Tito. v zásuvkách v jednom pólu je L, v druhém PE a nulový vodič je přiveden na zemnící kontakt.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1029
Registrace: 7.6.2012
Uživatelské číslo: 27839
V takový den nejsou myšlenky na práci.
Budu sledovat toto téma. Jsem zvědavý, jaký bude důvod.
Mimochodem, těch dobrých není nula.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Citace(AAL1982, 7.11.2017, 12:31)
Dobrý den!
Mezi dvěma póly může 215V kolísat mírně vyšší nebo mírně nižší.
Mezi jedním pólem a zemním kontaktem – 33V.
Mezi druhým pólem a zemním kontaktem – 3.3V.
Pokud ano, pak váš PE nejenže nemá žádný kontakt s neutrálem, ale ani s uzemněním, prostě visí ve vzduchu. Hledejte přestávku, pravděpodobně není v měřicí skříni žádný kontakt.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 160
Registrace: 10.1.2013
Uživatelské číslo: 29990
Citace (rosck @ 7.11.2017, 14:18)
Pokud ano, pak váš PE nejenže nemá žádný kontakt s neutrálem, ale ani s uzemněním, prostě visí ve vzduchu.
Pokud je zavěšen ve vzduchu, odkud pochází potenciální rozdíl mezi L a PE?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 660
Registrace: 22.4.2016
Uživatelské číslo: 49032
Změřte znovu, ale nejprve připojte paralelně k zařízení zátěž ze žárovky. Pro 380 voltů – dvě žárovky v sérii! Mám podezření, že vše do sebe zapadne, jelikož moderní zařízení (testery) mají vysoký vstupní odpor a často vykazují rušení a ne skutečné napětí. Pravděpodobně máte systém TT a může dojít k přerušení vodiče PE.
Příspěvek byl upraven sasha4312 — 7.11.2017. 14. 55, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Citace(AAL1982, 7.11.2017, 15:29)
Pokud je zavěšen ve vzduchu, odkud pochází potenciální rozdíl mezi L a PE?
Pokud vodič není k ničemu připojen a v blízkosti jsou další vodiče pod napětím, lze na tomto vodiči změřit jakýkoli potenciálový rozdíl. Jak bylo uvedeno výše, vnitřní odpor multimetru je velký a měří indukované napětí. Připojte malou zátěž mezi fázi a PE. Pokud je PE rozbitý, fáze k němu přijde přes zátěž.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 5635
Registrace: 30.9.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 6974
Citace (AAL1982)
Pomozte mi zjistit problém. Měření napětí v rozvaděči a v zásuvce mě zarazilo.
Zrovna minulý týden jsem byl vyslán řešit podobný problém.
Chcete-li pokračovat v konverzaci, musíte mít nejprve skutečná data, ne ta, která vás zarazila.
Chcete-li to provést, proveďte měření v rozvaděči a zásuvce pod určitým zatížením – o tom budeme mluvit dále.
Musíme věřit v lidovou moudrost.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 160
Registrace: 10.1.2013
Uživatelské číslo: 29990
Citace (rosck @ 7.11.2017, 14:18)
Pokud ano, pak váš PE nejenže nemá žádný kontakt s neutrálem, ale ani s uzemněním, prostě visí ve vzduchu. Hledejte přestávku, pravděpodobně není v měřicí skříni žádný kontakt.
A v systému TT, jaké napětí by mělo být mezi L, N a zemí? Chápu, že záleží na odporu zemnících elektrod. Můj a na TP. Ale alespoň přibližně.
Citace (Rezo @ 7.11.2017, 17:06)
Zrovna minulý týden jsem byl vyslán řešit podobný problém.
Pokud to není tajemství, jaký byl problém ve vaší situaci?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Citace(AAL1982, 7.11.2017, 13:31)
Mezi jedním pólem a zemním kontaktem – 33V.
Mezi druhým pólem a zemním kontaktem – 3.3V.
Takhle by to rozhodně být nemělo. Mezi fází a zemnícím kontaktem by mělo být napětí blízké 220V.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 5635
Registrace: 30.9.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 6974
Citace (AAL1982)
Pokud to není tajemství, jaký byl problém ve vaší situaci?
Chyba v instalaci elektrického vedení měla za následek přítomnost napětí na PE přípojnici přes zátěž.
PS: Celkem na tomto webu „pracovali“ 3 elektrikáři z různých společností v různých časech.
Jeden (první) neobstál na obřadu se standardem zbarvení dirigentů a navíc mu bylo jedno, kterému dirigentovi byly přerušeny výhybky.
Druhý elektrikář považoval „PE“ a „0“ za stejné, a tak je „pro jistotu“ na 2 místech (zatím nalezených) spojil dohromady.
A ten třetí. Třetí přesunul štít na jiné místo, takže nevylučuji, že si mohl něco pomíchat.
V každém případě jsem řekl a ukázal skutečnost a důvod a teď ať si celý ten podvod vyřeší jako celek.
Musíme věřit v lidovou moudrost.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 160
Registrace: 10.1.2013
Uživatelské číslo: 29990
Díky za pomoc. V měřicí skříni totiž nebyl PE vodič připojen ke kabelu vedoucímu k hlavnímu rozvaděči. Žárovka dělá svou práci!
Systém PS TT: Napětí mezi fází a zemí a fází a nulovým vodičem se liší pouze o 1V. Mezi N a zemí až 1 V.
Pokud tomu dobře rozumím, znamená to nízký odpor proti šíření uzemnění v blízkosti měřicí skříně a v rozvodně. Tito. celkový odpor zemnících elektrod je přibližně roven vodiči PEN před rozvodnou.
A budou zkratové proudy při organizaci TT systému stačit k vypnutí jističů, nebo se pletu?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 5635
Registrace: 30.9.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 6974
Napětí mezi. N a uzemnění do 1V.
Pokud tomu dobře rozumím, znamená to nízký odpor proti šíření uzemnění v blízkosti měřicí skříně a v rozvodně.
To indikuje pokles napětí na nulovém vodiči.
Budou zkratové proudy při organizaci TT systému dostatečné k vypnutí jističů nebo se mýlím?
Špatně!
Jste si jistý, že se ve vašem případě jedná o systém TT?
Nejsem si tím jistý a z vaší strany je to jen domněnka.
Citace (AAL1982)
. Mohu předpokládat, že právě toto byl systém TT implementován.
Musíme věřit v lidovou moudrost.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 160
Registrace: 10.1.2013
Uživatelské číslo: 29990
Citace (Rezo @ 9.11.2017, 12:40)
To indikuje pokles napětí na nulovém vodiči. Mýlíte se!
Jste si jistý, že se ve vašem případě jedná o systém TT?
Nejsem si tím jistý a z vaší strany je to jen domněnka.
Jasně. Vodič ze zemnící elektrody není připojen k PEN venkovního vedení.
A to ještě není připojeno na kabel jdoucí do rozvaděče, ale podle základního schématu, které je uvnitř
Měřicí skříň musí mít systém TT.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 160
Registrace: 10.1.2013
Uživatelské číslo: 29990
Citace (Rezo @ 9.11.2017, 12:40)
To indikuje pokles napětí na nulovém vodiči. Mýlíte se!
Dá se nějak vypočítat zkratový proud k zemi při znalosti napětí mezi fází a PE a mezi N a PE v systému TT?
a odhadnout odpor zemnící elektrody?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Citace(AAL1982, 9.11.2017, 17:01)
Dá se nějak vypočítat zkratový proud k zemi při znalosti napětí mezi fází a PE a mezi N a PE v systému TT?
a odhadnout odpor zemnící elektrody?
Musíte znát odpor uzemnění. Obvykle zemní poruchové proudy nejsou velké, setkal jsem se s případy, kdy byl proud 5-30 ampérů.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 3597
Registrace: 27.8.2011
Uživatelské číslo: 24058
A budou zkratové proudy při organizaci TT systému stačit k vypnutí jističů, nebo se pletu?
Ne fakt. Protože
Obvykle zemní poruchové proudy nejsou velké, setkal jsem se s případy, kdy byl proud 5-30 ampérů.
Pro ochranu v systému TT se používá diferenciální ochrana ve formě proudových chráničů nebo proudových chráničů (RCCB). A nebylo by na škodu podívat se na svůj diagram – je lepší ho vidět jednou.
„Je lepší nedělat nic než nedělat nic.“ Pliny Jr.
9.11.2017, 22: 33
Citace(AAL1982, 9.11.2017, 13:49)
. ale podle základního schématu by měl být uvnitř měřící skříně systém TT.
Co máte napsáno v technických podmínkách pro připojení domu?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 60
Registrace: 10.1.2011
Od: Moskevská oblast.
Uživatelské číslo: 20998
Podle definice byste neměli mít žádný TT diagram. Elektrikáři o tom prostě nevědí, neustále jejich práci opravuji. Konkrétně jsem se ptal na TT v energetické společnosti v mém městě. Nikde žádný není(!) a neměl by být. Otevřete štít a opravte jej.
Napájení elektrických instalací napětím do 1 kV ze zdroje s pevně uzemněným neutrálem a s uzemněním nekrytých vodivých částí pomocí zemnícího vodiče nepřipojeného na neutrál (soustava TT) je povoleno pouze v případech, kdy nelze zajistit podmínky elektrické bezpečnosti v soustavě TN. (PUE 7. vydání, bod 1.7.59). A to je potřeba dokázat!!
Podle definice byste neměli mít žádný TT diagram. Elektrikáři o tom prostě nevědí, neustále jejich práci opravuji. Konkrétně jsem se ptal na TT v energetické společnosti v mém městě. Nikde žádný není(!) a neměl by být. Otevřete štít a opravte jej.
Napájení elektrických instalací napětím do 1 kV ze zdroje s pevně uzemněným neutrálem a s uzemněním nekrytých vodivých částí pomocí zemnícího vodiče nepřipojeného na neutrál (soustava TT) je povoleno pouze v případech, kdy nelze zajistit podmínky elektrické bezpečnosti v soustavě TN. (PUE 7. vydání, bod 1.7.59). A to je potřeba dokázat!!
Napětí mezi nulou a zemí. Proč lampa svítí mezi nulou a zemí?
Kolegové, řekněte mi, co to bylo? Úplně zmatený. Pro tchána jsem o víkendu udělal přípojku z trolejového vedení do potrubního stojanu. Přívod vzduchu do domu již existoval, ale tento dům bude zbourán a pro nový a po dobu výstavby se rozhodli napojit ASU na dvoře na trubkový stojan. Sestavil ASU a dávkovací jednotku. Uzemnění jsme zakopali dle potřeby – zatloukli ve třech třímetrových rozích 50×50.


Zemnící systém jsem se rozhodl udělat jak má být TN-CS s PEN rozdělením na vstupní jistič – na fotce je velká komprese mezi PEN a uzemněním.

Před zapojením jsem se rozhodl píchnout do ovládání (60W žárovka) a rozsvítit mezi fází a zemí – svítí jasně. Myslím, že velmi dobře – země je dobrá. A pro každý případ jsem rozsvítil lampu mezi pracovní nulou a zemí a lampa se také rozsvítila (viz schéma 1), ale ne na plnou sílu, ale docela znatelně – světle oranžovou září, zatímco jsem ještě neměl připojený ASU k lince, fázi a nulu pro ovládání jsem vzal z nosiče cca 15 m dlouhého a průřezu vodiče 1,5 – 2,5 mm3 (ve schématu označeno jako R2), v domě navíc k mému prodlužovacímu kabelu, tam byl zátěž (RXNUMX) byla zapnutá, nevím, co to bylo, nedíval jsem se, určitě to bylo pár kilowattů. Výsledek mě překvapil a myslel jsem si, že uzemnění v rozvodně je zbytečné. Venkovní vedení je rustikální, hliníkové, sloupy jsou smíšené se dřevem a betonem, na sloupech podél mé ulice jsem nenašel žádné opakované uzemnění.

Rozhodl jsem se opustit TN-CS a udělat TT, aby to nebylo jediné uzemnění celého bloku. Při zapojování, kdy byly odříznuty vodiče od fasády, jsem testerem znovu šťouchl do odříznutého SIP, viz schéma 2. lampa mezi nulou a zemí přestala svítit!
Vlastně je to otázka – co to bylo? Proč se kontrolka L1 rozsvítí při zapnutí podle schématu 1, ale po odpojení zátěže (schéma 2) se kontrolka nerozsvítí? Jsem hloupý a nerozumím tomu. Sdělit.
PS: Na závěr sestavený štít. Černá věc vlevo je topné těleso na topení. V krabici nebylo dost místa, musel jsem ji umístit na kovový roh.

Související otázky a odpovědi:
1. Proč je napětí mezi nulou a zemí nebezpečné?
Napětí mezi nulou a zemí je nebezpečné, protože pokud dojde ke zkratu nebo jiné poruše, může to vést k úrazu elektrickým proudem pro osobu nebo zvíře. Proto je nutné při práci s elektrickým zařízením dodržovat veškerá opatření.
2. Jaká je role uzemnění při snižování napětí mezi nulou a zemí
Uzemnění hraje důležitou roli při snižování napětí mezi neutrálem a zemí, protože zabraňuje hromadění statického náboje a zajišťuje bezpečnou distribuci elektrického proudu. Správné uzemnění zařízení pomáhá předcházet úrazu elektrickým proudem.
3. Jaká bezpečnostní opatření je třeba dodržovat při práci s napětím mezi nulou a zemí
Při práci s napětím mezi nulou a zemí je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření: používejte speciální osobní ochranné prostředky, nedotýkejte se zapnutého zařízení, veškeré práce provádějte až po vypnutí napájení a povinném uzemnění.
4. Jak měřit napětí mezi nulou a zemí
Pro měření napětí mezi nulou a zemí musíte použít multimetr nebo jiné měřicí zařízení schopné pracovat se střídavým elektrickým proudem. Před připojením zařízení k obvodu se musíte ujistit, že je v provozuschopném stavu a že připojení je správné.
5. Co je to svod napětí mezi nulou a zemí
Únik napětí mezi nulou a zemí je nežádoucím jevem, kdy část elektrického proudu protéká otevřenými nebo nevhodně izolovanými kovovými částmi zařízení. Může dojít k úniku napětí v důsledku vadného zařízení nebo nesprávného uzemnění.
6. Jaké jsou důsledky nesprávného uzemnění, když je napětí mezi nulou a zemí
Nesprávné uzemnění mezi neutrálem a zemí může způsobit únik proudu rámem zařízení, což zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem pro lidi. Kromě toho může nesprávné uzemnění způsobit přehřátí a selhání elektrického zařízení.
7. Jak lze odstranit rozdíl potenciálu mezi nulou a zemí?
Pro odstranění rozdílu potenciálu mezi nulou a zemí je nutné zařízení řádně uzemnit a zajistit tak spolehlivou cestu pro odstranění svodového proudu. Je také důležité zkontrolovat stav elektrického zařízení a vyměnit opotřebované nebo poškozené díly, aby se předešlo potenciálním nebezpečím.
Mezi nulou a zemí 110 voltů. Mezi zemí a fází 110V. co se děje?
Přestavuji daču a musel jsem předělat elektrické rozvody, jen v jedné místnosti je ještě ta stará. Panel s měřičem je umístěn mimo dům. Má 25A jistič – fáze jde od sloupu k němu a odtud k elektroměru. Nula přichází přímo na pult. Za elektroměrem jsou dva 16A stroje, z nichž do domu vstupuje fáze a nula. Vodič je třížilový, zemnění ještě není připojeno.
Z první rozvodné krabice – šel jsem do staré elektroinstalace v jedné místnosti a druhým směrem – dvě zásuvky, žárovka s vypínačem a napájecí drát a jelo se dál.
Přišlo to v druhé krabici, tady se to už ukazuje jako složitý uzel. Má dvě zásuvky v koupelně (ohřívač vody a pračka), jednu zásuvku zde na chodbě, zde žárovku s vypínačem, v koupelně žárovku s vypínačem. A pak šel drát na verandu a do pokoje.
Všechny dráty zapojuji podle barvy. Zkontroloval jsem, vše je v pořádku – při zkratu na spínačích je do žárovek dodáváno napětí a ve vodičích, které jdou do zásuvek, je fáze a nula. A pak jsem byl v pokušení dotknout se sondy indikátoru fáze nepřipojeného zemnícího vodiče – ukazuje fázi. Ale nehoří moc jasně.
Pak jsem začal kontrolovat měřičem a ukázalo se, že mezi nulou a fází 220, mezi fází a zemí 110 a mezi nulou a zemí 70 voltů. Pokud ale zkratuji fázi a uzemnění, nic se neděje a jističe nevypadnou.
To vše se děje po druhé spojovací skříni, po první je vše v pořádku. Třeba to vyložit (ten druhý) a udělat před něj pár krabic na vývod v chodbě a na jeden vývod v koupelně?
Napětí mezi nulou a zemí je 100V. Napětí a odpor mezi zemí a nulou
Dobrý den!
Mám soukromý dům, cihla, stará stavba. Vstup do domu je 3-fázový. U vchodu je 3-fz. napěťové relé a stykač. Také všude tam, kde byly položeny vodiče s uzemněním, jsem nainstaloval RCD nebo diferenciální jistič (je to proto, aby se odstranily otázky týkající se tohoto). Nebylo tam žádné uzemnění. Udělal jsem to předevčírem. Vykopal jsem příkop, zarazil 3 kolíky do hloubky 3 metrů (20 mm kruhová ocel), ve vzdálenosti 3 metrů od sebe, svázal je ocelovým pásem 40 x 4 mm (svařením), přinesl do domu a hodil měděný drát o průřezu 10mm ke stínění. Čepy jsem skoro nezatloukl, na trojúhelník je málo místa, od zdi domu k silnici (nečistota) 1,5 metru. Do štítu jsem dal zemi na tělo štítu, je ze železa.
Na stejném trávníku je betonový sloup pro přenos energie. Z této podpory je vstup do mého domu. Nula na této podpoře je uzemněna právě tam. Musel jsem zarazit jeden z čepů ve vzdálenosti 1 metru od podpěry.
Nulový vodič nebyl nikde spojen se zemnicím vodičem.
Zkoušel jsem žárovku mezi jednou z fází a zemí – hoří jasně.
Pak jsem to zkontroloval čínským multimetrovým testerem (jiný nemám).
Mezi kteroukoli z fází a zemí je přibližně stejné napětí jako mezi stejnou fází a nulou, plus nebo mínus 1-2 volty.
Odpor mezi zemí a nulou (v mém panelu) je asi 50-60 Ohmů, napětí mezi nimi je 4-5 Voltů. Opakuji, v domě nejsou žádné spoje mezi zemí a nulou. Pokud odpojíte vodič v panelu, který pochází z ucpaných kolíků, odpor ukazuje „nekonečno“.
Napětí mezi nulou a potrubím. O krádeži elektřiny a o tom, proč může potrubí v koupelně způsobit úraz elektrickým proudem.
S určitou frekvencí zde vyskakují příspěvky, jako některé, Naštvaní sousedé zveřejňují oznámení, že najdou nějakého tvora, který je chce zabít elektrickým proudem, a strkají do něj tento proud hluboko a na dlouhou dobu. V komentářích jsem párkrát popisoval situace, tentokrát jsem je rozházel po celém příspěvku. trochu chaotické, ale myslím, že je to jasné.
V domácím elektroměru pro domácnost jsou 4 kontakty, první je fáze z generátoru, (rozvodna atd.), druhý je výstup této fáze z elektroměru. Třetí nula je z rozvodny, čtvrtá je stejná nula z elektroměru.

Takže fáze přicházející k prvnímu kontaktu jde do proudového transformátoru, ze kterého samotný měřič bere parametry (protékající proud) a bere je v úvahu. A nula přicházející na třetí kontakt je zkratována s nulou přicházející ze čtvrtého kontaktu a čítač ji používá POUZE k napájení prvků samotného čítače. To znamená, že měřič nebere v úvahu tok proudu nulou. a když vezme fázi z měřiče a nulu z jakéhokoli jiného místa, měřič bude stále počítat proud procházející fází. Vhodné pro sovětské indukční měřiče i nové elektronické. Tady jde o absurditu krást elektřinu uzemněním potrubí.
Topné trubky v koupelně, stejně jako vodovodní trubky, pokud jsou kovové, přicházejí do kontaktu se zemí (ve sklepě, v hlavním vedení, na krbu.) V každém případě jsou uzemněné, pokud se opřete fáze na nich, pak by měl veškerý proud téct do země a ochranné zařízení (automatické) k odpojení vedení. Protože Odpor potrubí-země je podstatně menší než odpor potrubí-člověk-půlzem. pak veškerý proud půjde do země, i když se člověk drží této trubky.
Vodovodní potrubí a topné potrubí jsou prý vzájemně propojeny (ve sklepě). Také koupelna a kovové umyvadlo musí být spojeny drátem. (to se nazývá potenciální rovnice). to znamená, že mezi těmito objekty, které jsou v dosahu doteku člověka ke dvěma nebo třem objektům najednou, by měl být potenciální rozdíl roven nule.
Pokud jsou splněny tyto podmínky, to znamená: potrubí je uzemněno, je v koupelně provedena rovnice potenciálu. Pak v případě, že se fáze dostane na potrubí, blesk zasáhne stoupačku kanalizace atd. osoba v kontaktu s těmito kovovými předměty nezažije NIC.
Proč vás může dýmka štípnout nebo způsobit elektrický šok?
staré domy, kde některé trubky shnily ve sklepě, uzemnění bylo vyvařené nebo rozbité, potrubí bylo částečně nahrazeno polypropylenem nebo opravy provedli Číňané, kteří o potenciální rovnici neslyšeli, obecně , některá potrubí nejsou uzemněna, koupelna není spojena se zemí a topné systémy potrubí nejsou napojeny na vodovodní potrubí. vzniká potenciální rozdíl. Mezi trubkami dochází k napětí. Ohřívače vody s vadnými topnými tělesy (topnými tělesy) se začnou blikat na tělo, které můžete vy nebo vaši sousedé připojit k vodovodnímu potrubí a neuzemnit. to znamená, že na vodovodním okruhu protéká proud sousedovým ohřívačem vody a pokud se člověk dotkne vodovodního potrubí, stojí na mokré podlaze, začne být proudem šokován a pokud stojí na uzemněné vaně a dotkne se kovového kohoutku, pak bude aktuální otřes výraznější.
Z mé zkušenosti: Přijeli jsme do školky, jak bylo požadováno, trubky byly zasaženy elektrickým proudem. zapíchnutý do potrubí s běžným indikátorem ukazuje fázi. Pružná sprchová hadice ležící na uzemněném umyvadle se tak rozžhavila, že se guma začala tavit. Závěr. Neuzemněné vodovodní potrubí (v jedné skupině) v jedné ze stěn dostalo fázi (protože elektroinstalace byla stará, zahrada stará, stěny byly částečně vlhké,,) a část potrubí se pod napětím.
Historie 2. V jedné školce vypadl automatický spínač ohřívačů vody (3 fáze 40 ampér) po zapnutí uběhla minuta nebo dvě, vypadl automat, znatelně se zahřál výstupní drát jedné fáze.. Otočilo se; zjistil, že v jednom z ohřívačů vody selhal topný článek, rozpadl se uvnitř nádrže a fáze začala prorážet budovou, ale protože školka byla nová, elektrika byla provedena správně, uzemnění fungovalo správně, nic se stalo, lokalizovali závadu a našli důvod.
Napětí mezi kladným pólem a zemí. Co je nula
Pro průmyslové použití je však optimální třífázový proud. To znamená, že je to dobré pro napájení výkonných spotřebitelů elektřiny. Pro domácí spotřebu je takový počet fází obvykle nadměrný. Kromě toho je síťové napětí 380-400 voltů. Toto vysoké napětí je pro domácí použití příliš nebezpečné. Proto se v domácích podmínkách používá jednofázový proud o napětí 220 voltů.

Napětí mezi nulou a každou fází
Nebylo by ekonomicky životaschopné vyrábět jednofázový a třífázový proud odděleně od sebe. Jednofázový střídavý proud se proto získává ze stejného zdroje energie pomocí nulového vodiče. Střídavý proud se z elektrárny přenáší zpravidla pouze fázovými vodiči. Nulový vodič se v tomto případě nepoužívá. Protože není potřeba napájet jednofázové spotřebiče.
Přenosový proud má velmi vysoké napětí. Díky tomu je mnohem pohodlnější přepravovat střídavý proud než při nízkém napětí. Protože pro přenos proudu o stejném výkonu je možné použít vodiče mnohem menšího průřezu. K napájení spotřebitelů elektřinou se používá nižší napětí. Snižte napětí pomocí redukčních transformátorů.
Pro získání jednofázového proudu je sekundární vinutí snižovacího transformátoru obvykle zapojeno do obvodu zvaného „hvězda“. Při tomto zapojení slouží začátky fází jako svorky transformátoru. Na začátku fází, když je transformátor v provozu, se objeví napětí. Na začátky fází jsou připojeny fázové vodiče. Fázové vodiče slouží k dodávání elektrické energie spotřebiteli.

Schéma zapojení vinutí třífázového transformátoru s hvězdou a nulovou svorkou
Konce fází jsou spojeny do jednoho společného bodu. Tento bod se nazývá střed, nula, nula nebo neutrál. Vodič připojený k tomuto bodu se nazývá nulový vodič nebo nula. Takový bod a vodič se nazývají nula, protože na grafu změn střídavého proudu jsou prezentovány přesně ve formě nulové osy grafu. Předpokládá se, že teoreticky v tomto bodě má střídavý proud nulové charakteristiky a nemá žádný směr toku.

Nulový bod (nula) střídavého proudu na grafu
Nulový vodič a vodič jedné z fází slouží k napájení jednofázových spotřebičů. Předpokládá se, že jednofázový elektrický střídavý proud teče z nulového bodu do začátku fáze napájení. Od začátku fáze ke spotřebiteli. Od spotřebitele, přes nulový vodič, až po nulový bod. A pak absolvuje stejnou cestu zpět. A tak 100krát za sekundu.
Také nulový vodič v třífázové síti je nutný k odstranění fázové nerovnováhy. V každé ze tří fází může být současně jiný počet spotřebičů s různou spotřebou energie. Tato situace může způsobit fázovou nerovnováhu a selhání zdroje proudu. Ke stabilizaci této situace je potřeba nulový vodič.

Jednofázové spotřebiče jsou připojeny k různým fázím elektrické sítě. To může vést k nerovnováze. Ke stabilizaci této situace je potřeba nulový vodič
Mezi libovolnými dvěma různými fázemi tedy existuje síťové napětí. Síťové napětí je 380-400 voltů. Mezi každou fází a nulovým bodem je fázové napětí. Fázové napětí je 220-230 voltů.