Napětí v zemnícím drátu – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ
pokud jsou všechny zásuvky uzemněné a zemnící vodič není připojen ke společné zemi v panelu, pokud je v zemním vodiči napětí, zkontroluji testerem, rozsvítí se na poloviční výkon, ale při dotyku nešokuje, při periodickém vypínání jističe zbytkového proudu jsem vše zapojil správně, ale když je zemnící vodič připojen k zemnicímu šroubu ve vchodu, indikátor už nesvítí jako tento vodič při kontrole by měl být tento vodič. ale jistič stále vypíná, proč?
Nejlepší odpověď
Nejedná se o zemnící vodič, ale o dodatečnou ochrannou nulu. Měl by být připojen ke štítu. Neprotéká jím žádný proud. Jeho úkolem je spojit kovová těla přístrojů na nulu. Myšlenka je stará jako elektřina sama – pokud se fáze ze zařízení dostane do jeho těla, pak dojde ke zkratu přes tento drát a stroj se vypne. To je pro zařízení špatné – může se spálit, ale pro člověka je to dobré – nezabije při dotyku na nabité tělo. Pravděpodobně to nekontrolujete testerem, ale indikátorem, protože píšete „je zapnuto“. Svítí správně – indikátor je indukční zařízení, ukazuje přítomnost napětí a je mu jedno, zda je ve vodičích proud (dopadá proud, ne napětí). V blízkých vodičích střídavého proudu je vždy indukce nebo v běžné mluvě „přeslech“ a to je to, co může indikátor ukázat. Elektrikáři používají tuto vlastnost k určení, zda je neutrál přerušený, protože když je neutrál normální a připojený k panelu, rušení proudí do země. Vše se tedy děje správně, ale vy, nechápající podstatu, hledáte důvod aktivace strojů na špatném místě. Doufám, že jsem vám pomohl a teď můžete přijít na to, co je co.
Jiné odpovědi
Samotné stínění (pouzdro) by nemělo jít na nulu, ale mělo by mít samostatné uzemnění. Ve většině případů ZEMĚ = NULA (kvůli špatnému plánování a lenosti elektrikářů). Vypíná tedy stroje.
v zemi by nemělo být žádné napětí, diferenciální jistič je pravděpodobně RCD (zařízení pro zbytkový proud), skutečnost, že se indikátor rozsvítí, je rušení, zejména proto, že čínským indikátorům lze důvěřovat, RCD se spouští únikem a nemůže fungovat bez uzemnění, připojením ke vstupnímu panelu se pravděpodobně nepřipojíte k “země”, ale k neutrálu, protože ve starých domech je jen zřídka možné vyřadit RCD, takže je možné jednoduše odstranit RCD, 25 A, který se spustí zkratem a existuje i jiný způsob, jak provést uzemnění sami [odkaz zablokován rozhodnutím administrace projektu] JDĚTE DO TOHO.
Existuje fáze a zem! proud pouze ve fázi, žádný proud v uzemnění! Odpojte všechny zemnící vodiče! Vnímejte zemi a připojte se k fázi! Dbejte na to, aby se ani jeden holý drát nedotýkal země nebo žehličky baterie! A absolutně není potřeba uzemňovat zásuvky, jsou tam dva vodiče, jeden zem, druhý fáze! Pokud to uzemníte dvakrát, vždy budete mít zkrat!
teď je na strojích nula, fázi na bloku je třeba vypnout, pak drát se zástrčkou do nějaké železné trubky, kontrolka se rozsvítí a měřič nezaznamená ))))) mimochodem, to je porušení ))
Když není připojena nula nebo zem a fáze funguje, indikátor bude ukazovat rušení, stroj se může z mnoha důvodů vypnout.
Tak to má být. Napětí je v tomto případě mezi nulou a vaším drátem. Takto kontrolují půdu, zda nejsou přestávky.
Proudový chránič se spouští nejen při úniku z fázového vodiče, ale také při úniku z nulového vodiče do země. Protože ve dvou vodičích procházejících diferenciálem: neutrálním a fázovým musí být zajištěna absolutní rovnost proudů. Rozdíl je rozdílový proud, na který RCD reaguje.
Pracovní nula a zem jsou různé dráty! Pokud je v TP nulový vodič připojen k obvodu, to je jedna věc, ale obvod domovního uzemnění by neměl být žádným způsobem připojen k nulovému vodiči! Toto je samostatný řetězec! Proto Ouzos nefungují, protože kladou zemi na pracovní nulu. A potenciální rozdíl mezi zemí a pracovní nulou by měl být způsoben odporem drátu, není to významných 3-5 voltů, ale mělo by tam být!
To musí být! Vodič, který není spojen se zemí, je indukován tak, aby nesl napětí z paralelních pracovních vodičů. Zaměřovací síla je nízká, proto nezasáhne. Při připojení k zemi rušení proudí do země a potenciál vodiče se rovná potenciálu země (nule). Dif. stroj se vypne – existuje únikový okruh.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 12
Registrace: 6.9.2016
Uživatelské číslo: 49961
Dobrý den!
Pročetl jsem rychlé odkazy, jsou tam podobná témata, ale stále mi neodpověděli na otázku.
Situace je následující: Do podlahového panelu vstupuje panelový dům, 3 fáze a nula (bez samostatného vodiče PE), do bytu pak jedna fáze a nula. Dříve do bytu vstupovaly 2 linky od dvou jističů 16A, které byly v podlahovém panelu, hliníkové dráty, nyní se změnila elektroinstalace vycházející z podlahového panelu na měděnou 3×4 a v bytě je instalován samostatný panel s AB, napěťovým relé a RCD.
Nyní jsem narazil na následující problém: když jsem začal zapojovat zásuvky s uzemněním, začal jsem dostávat elektrické šoky z drátu právě tohoto uzemnění. Vzal jsem tester a změřil napětí na zemním kontaktu v různých místnostech, od 60V do 80V. Samotný zemnící vodič je vyveden v podlahovém panelu, ale nezapojen (jak jsem psal výše, není tam PE), v bytovém panelu a do zásuvek jsem zapojil 3 vodiče, až přijdou lepší časy, povedou dodatečný zemnící vodič do podlahy, na ten se budu moci připojit.
Mám podezření, že díky nezapojenému zemnícímu vodiči v podlahovém panelu při připojení domácích spotřebičů vzniká potenciál a některé z nich vydávají napětí do země a od r. Je to celé zapojené do jedné sítě, takže to šokuje všude (pořád nechápu, proč to není 220). Co je třeba opravit, aby na zemi nebylo napětí, zatímco RCD funguje správně?

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
Odpojte zemnící vodič v elektrických zásuvkách až do lepších časů. Napětí na zemnícím nezapojeném vodiči je získáno spojením krytu některých zařízení s napájecími vodiči přes kondenzátory (filtr).
Pokud je kabeláž v dobrém stavu, může být rušení neuzemněné „země“ způsobeno síťovými filtry pulzních napájecích zdrojů pračky, počítače atd. Vyjměte všechny elektrické spotřebiče ze zásuvek a znovu změřte potenciál zemnícího vodiče. Pokud je kabeláž v dobrém stavu, neměl by z „zemního vodiče“ vycházet žádný proud a tester bude vykazovat plovoucí kapacitní „šum“ ze sousedních vodičů ve společných kabelech – to je normální.
V tomto případě dokončete instalaci a nechte třetí vodič počkat na svůj čas, tedy přestavbu stoupačky na pětivodičový okruh TN-S, poté připojte zemnící vodič a bytové rozvody jsou již hotové.
V každém případě je to tak v mém bytě a RCD pračky a elektrické trouby funguje dobře.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1464
Registrace: 7.3.2014
Od: Minsk
Uživatelské číslo: 38487
Není jasné, je napájecí PEN připojen k tělu panelu Pokud ano, tak tam připojte váš PE, pokud ne, kontaktujte příslušný servis?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 12
Registrace: 6.9.2016
Uživatelské číslo: 49961
Citace (Pantryk @ 6.9.2016, 12:41)
Odpojte zemnící vodič v elektrických zásuvkách až do lepších časů. Napětí na zemnícím nezapojeném vodiči je získáno spojením krytu některých zařízení s napájecími vodiči přes kondenzátory (filtr).
V dnešní době se spousta věcí připojuje přes prodlužovací kabely (přepěťové ochrany)
Citace (Host @ 6.9.2016, 12:57)
Vyjměte všechny elektrické spotřebiče ze zásuvek a znovu změřte potenciál zemnícího vodiče.
Zkontroloval jsem, že při odpojení nic nezpůsobuje elektrický šok
Citace (Host @ 6.9.2016, 12:57)
V každém případě je to tak v mém bytě a RCD pračky a elektrické trouby funguje dobře.
Někde jsem četl, že pokud nepřipojíte zemnící vodič, nemusí RCD správně fungovat.
Citace(zendo057, 6.9.2016. 13. 00, XNUMX:XNUMX)
Není jasné, je napájecí PEN připojen k tělu panelu Pokud ano, tak tam připojte váš PE, pokud ne, kontaktujte příslušný servis?
Do podlahového panelu vstupují pouze 4 vodiče (3 fáze a 1 nula) Všiml jsem si, že někteří sousedé vyvedli samostatný vodič a připojili jej k tělu panelu (prý uzemnění), i když když se podíváte pozorně, neutrální je připojen ke stejnému tělu, takže je to uzemnění, což není ideální volba.

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
V dnešní době se spousta věcí připojuje přes prodlužovací kabely (přepěťové ochrany)
Pokud dojde k poškození izolace jednoho zařízení a na těle se objeví nebezpečné napětí, objeví se toto napětí na všech zařízeních. Ve vedlejší pobočce je chlap, jehož lednička dostává elektrický proud. Pokud je vše připojeno přes zemnící vodič zapojený do zásuvek, ale nezapojený do panelu, pak se rozbije i vše, co je zasunuto do zásuvky a má kovové pouzdro. Pokud dojde ke zkratu do těla, bylo by lepší, kdyby byl lokální. IMHO. Prodlužovací kabely jistě spojují několik spotřebitelů, ale proč je rozvádět po celém bytě?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 12
Registrace: 6.9.2016
Uživatelské číslo: 49961
Citace (Pantryk @ 6.9.2016, 15:21)
Prodlužovací kabely jistě spojují několik spotřebitelů, ale proč je rozvádět po celém bytě?
Protože teď probíhají rekonstrukce a zásuvky ještě nejsou všude nainstalované, musíme použít prodlužovací kabely.
Začal jsem tedy pracovat na zásuvkách, vypnul fázi v této místnosti a nepříjemně mě překvapil zemnící vodič.
Otázka je však stále aktuální: proč je v různých místnostech odlišné napětí od uzemnění?
6.9.2016, 16: 27
Citace (akaDemik @ 6.9.2016, 15:53)
proč v různých místnostech různé napětí od uzemnění
Navíc měřením tohoto „napětí“ pomocí různých testerů (ukazatel, digitální) s různým vstupním odporem získáte různé hodnoty. Působí jak kapacity kondenzátorů síťových filtrů, které přes sebe „přenášejí“ proměnlivé (pulzní) rušení z fáze přes zástrčku s třetím kontaktem na zemnící kontakt zásuvky, tak ekvivalentní kapacity elektroinstalace, kabelů a prodlužovacích kabelů, které jsou v různých místnostech různé. Z kapacitních a indukčních odporů se získají různé děliče. Dokud je zemnící vodič ve vzduchu, může tato elektromagnetická smršť ukázat téměř cokoliv. Nedělej si s tím starosti. Je lepší se zaměřit na ochranu VŠECH rozvodů v případě porušení izolace na jednom z pouzder, jak vám vysvětlil váš kolega v příspěvku výše.
Pokud jde o nesprávnou činnost proudového chrániče při absenci uzemnění, bude (nesprávnost) spočívat v tom, že v případě, že se na neuzemněném krytu, například pračce, objeví nouzové napětí, tento proudový chránič vypne pračku nikoli v okamžiku nouze (potenciál na krytu), ale v okamžiku, kdy se osoba dotkne tohoto krytu a objeví se únik přes podlahu do země. Provozní proud je více než 30 mA, samozřejmě bude silně „tahat“, ale také se v určeném čase (desítky milisekund) vypne. Pokud není RCD a pračka je chráněna 16A jističem, pak při dotyku s neuzemněným tělem pračky svodový proud nikdy nedosáhne 16A, aby se spustil jistič, a osoba se „přilepí“, a pokud není nikdo poblíž, pak. Rozumíš sám sobě.
Pokud pračka není uzemněna podle všech pravidel (jako vy, já a miliony obyvatel starých bytů). pak spolu s proudovým chráničem použijte dodatečná ochranná opatření podle předpisu o elektrické instalaci, stejnou dielektrickou podlahu nebo alespoň pryžovou rohož. Doporučuje se také „uzemnit“ pračku k přívodu vody pomocí hadic s kovovým opletením nebo přímým připojením těla k vodovodnímu potrubí. Všechna tato a další opatření „kolektivní farmy“ zvýší citlivost vašeho elektrického ochranného systému s RCD na požadovaných 30 mA (v koupelně – až 10 mA), což ve srovnání s 16A výrazně zvýší pravděpodobnost úspěšného výsledku „když se něco stane“ i s PE drátem visícím ve vzduchu.
To už je ale zcela mimo téma a bylo to mnohokrát probíráno s různými argumenty „pro“ a „proti“.
Přirozeně je to IMHO všechno.

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
Otázka je však stále aktuální: proč je v různých místnostech odlišné napětí od uzemnění?
Protože měříte něco neznámého s něčím neznámým. Neznáte povahu ani frekvenci napětí na tomto vodiči a s největší pravděpodobností používáte zařízení, které umí správně měřit pouze sinusové napětí. Rozdílná napětí mohou být způsobena konstrukčními vlastnostmi zařízení.
proto musíme používat nosiče
Říkám, že vzhledem k tomu, že některá zařízení jsou propojena přes prodlužovací kabely, nemá smysl prodlužovat takové propojení přes celou elektroinstalaci bytu. Odpojte zemnící vodič v elektrických zásuvkách až do lepších časů.